알림e

사건소식

행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등

월성 2호기 원자로 수동정지

  • 조회 : 2790
  • 등록일 : 2003.09.13
  • 사건명

    월성 2호기 원자로 수동정지

  • 해당원전

    월성  2호기

  • 발생일시

    2003-09-13

  • 사고 고장등급(잠정)

    0

  • 사건발생시 출력

    원자로 95%, 발전기 686MWe

  • 상황

    월성 2호기가 정상운전 중 '03.09.12일 23시 17분 태풍의 영향으로 주변압기 보호계전기가 동작되어 터빈이 정지되었으며, 터빈 정지 후 발전소 안전을 위하여 동일 23시 51분에 원자로를 수동으로 정지함.

  • 원인

    태풍의 영향으로 터빈정지 후 원자로 수동정지

  • 소내·외 방사능 누출여부

    해당없음.

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

    주변압기 점검 후 발전을 재개할 예정임.

  • 기타 참고사항

    주변압기 점검 후 발전을 재개할 예정임.

  • 소속 및 직위

    제1발전소 안전부장

  • 성명

    류 하 칠

  • 연락처

    054-779-2110

목록
  • 담당업무 운영소식
  • 담당부서  발전처 운영분석부
  • 담당자 조기태